A czy chociaż sprawdzałeś, czy nie ma różnicy napięcia pomiędzy przewodem neutralnym kaloryferem? Z reguły jest zawsze.
Załóżmy, że mieszkasz w wysokim bloku w którym jest wymiennikownia. Wtedy nie ma gwarancji, że układ rurociągów grzewczych w bloku jest właściwie uziemiony! Może być również, że przynajmniej część instalacji grzewczej zrobiona jest nie z rurek stalowych.
Do takiego bloku dochodzi napięcie 3-fazowe i mieszkania są zasilane z różnych faz (chodzi o równy rozkład obciążenia trafo). Zdarza się, że pomiędzy przewodami neutralnymi różnych faz występują napięcia! Wtedy jeśli np. instalacja telewizyjna jest zasilana z innej fazy niż mieszkanie to przewód antenowy przy podłączaniu do telewizora czy radia kopie (a teoretycznie nie powinien). Wtedy trzeba zastosować separatory sygnału antenowego.
No ale wracajmy do „uziemienia do kaloryfera”. Załóżmy, że jakiś sprytny sąsiad podłączył do kaloryfera „uziemienie” do swojego urządzenia, np. do pralki. Wtedy przebicie napięcia na pralce lub uszkodzenie przewodu neutralnego (zero) spowoduje pojawienie się fazy (a przynajmniej jakiegoś napięcia z fazy) na kaloryferze. Ja miałem kiedyś takie przypadki, że kaloryfer „kopał”. To może uszkodzić sprzęt elektroniczny sąsiadów, o zagrożeniu bezpieczeństwa nie wspomnę.
Konkluzja: Odczep się od kaloryfera, jeśli Ci życie miłe i chciałbyś sobie jeszcze pograć na gitarze. No chyba, że lubisz ruską ruletkę.