Hann
Posty: 357
Rejestracja: 27-03-2012 16:08

20-08-2012 12:11

Nie wiedziałem gdzie napisać więc piszę tutaj.
Czy gdy podłączymy listwę (przedłużacz czy jak to chcecie nazywać) do uziemionego gniazdka a listwa na przedłużeniu nie będzie miała "bolca" (tylko na przedłużeniu kabel do gniazdka ma "bolec") lub wzmacniacz nie będzie miał kabla z uziemieniem (wiecie o co biega, nie?). To czy wzmacniacz będzie uziemiony? Wiem, że troche chaotycznie napisane ale jakoś nie wiem jak to poskładać.

Awatar użytkownika
patryklen
Posty: 23
Rejestracja: 25-03-2012 14:00

20-08-2012 13:38

Kolego no chyba jasną rzeczą jest, iż piec nie będzie uziemiony, bo listwa owym bolcem nie przekazuje tego uziemienia kablem do pieca.
Warto było by zrozumieć zasadę działania uziemienia tak notabene. A tak już w ogóle to co to za listwa, która nie ma uziemienia ? A poza tym czy masz pewność, iż owe gniazdko ma na 100% uziemienie, czy na przykład jest bolec, który w ogóle nie jest podłączony do instalacji?

Hann
Posty: 357
Rejestracja: 27-03-2012 16:08

20-08-2012 14:50

Co do uziemienia gniazdka mam pewność bo było robione przy mnie. A listwa jest starsza ode mnie z resztą zadałem to pytanie z czystej ciekawości i " w razie czego". I nie martwcie się o mnie nie używam tej listwy.

Awatar użytkownika
Kafar
Moderator
Posty: 356
Rejestracja: 04-11-2007 15:35

20-08-2012 15:40

To tak jak byś pytał, czy ta droga jest przejezdna :P :
Obrazek
Alvaro 25 and Washburn X10B
Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Klawiszowiec
Posty: 1346
Rejestracja: 06-02-2012 19:11

21-08-2012 12:31

Hann, ale przy tobie było robione :

uziemienie czyli łączenie do bolca trzeciego przewodu ciągniętego z ziemi, kaloryfera, rury wodociągowej,
czy zerowanie czyli łączenie do bolca mostka z kabla "zerowego" bo drugi to "faza"
Classic Vibe 50 Ltd Candy Apple Red, Yamaha THR10 kremowa, Yamaha F310,

Hann
Posty: 357
Rejestracja: 27-03-2012 16:08

22-08-2012 16:41

Jeszcze inaczej. Wywiercił dziure w ścianie i pociągnął uziemienie z innego gniazdka (miałem tylko w kuchni i łazience).

Awatar użytkownika
Klawiszowiec
Posty: 1346
Rejestracja: 06-02-2012 19:11

22-08-2012 20:07

czyli kolejno :
masz 3 żyły w ścianie, musisz mieć 3 żyły w przedłużaczu, musisz mieć 3 żyły w kablu od wzmacniacza,
Classic Vibe 50 Ltd Candy Apple Red, Yamaha THR10 kremowa, Yamaha F310,